Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Гидравлический разделитель (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1160)

sergN 16.11.2011 14:08

да. поэтому рулят трубы , которые и надо считать по своим нормативам

sanyok 16.11.2011 14:11

на ТТ в основном в 2``.....а если с насосом, мо можно заузиться до 1 1/2``...с учётом, что ГК макс 1 1/4``.......всё равно насос на 1 1/4``

sanyok 16.11.2011 14:12

кста...какой шаг резьбы?

sanyok 16.11.2011 14:21

Вложений: 1
перерисовал кое, что.....изменил размеры....

отводы 3 и 6 использоваться не будут(пока)....мож, для теплицы подогрев когда сделаю))))):dr:

sergN 16.11.2011 14:33

резьба трубная. усё тут.
стрелка мну не нравится. (наверное будет работать , но шаги не те, что разработчики писали.)
даже по интернету другие.
возьми схему либо славкину с расческой , либо мою с коллекторами.

sanyok 16.11.2011 14:53

шаги 3d патрубков...раздача смещена вниз на 1d...

serega 16.11.2011 17:38

Вложений: 1
Так же озадачился этим вопросом, если со стрелкой для меня все прояснилось, то по коллекторам, вернее по их реализации остался вопрос.
Как лучше, вернее правельнее сделать - сварить отдельные коллекторы, либо приварить прямо к стрелке (увеличить длину отводов) и как расчитать их диаметр.
Саму стрелку запроектировал из квадратной 100 трубы и отводы G1' (33мм)

Gek 16.11.2011 19:01

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 36895)
...
инфа для понимания- есть в авто датчики на вентилятор 2-х скоростные. отсечение 95 и 105 градусов.
я своих спрашиваю : "так кипит же при 105"
они: "сам ты кипишь" это в верхней точке жарко- а в двигле ещё 95.

Думаю они не правы.
1) Просто антифриз не вода (может иметь большую температуру кипения).
2) Антифриз в системе под избыточным давлением, что так же повышает температуру кипения.

Славка 16.11.2011 19:05

Вода в закрытой СО тоже под избыточным давлением находится

Славка 16.11.2011 19:09

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 37288)
Как лучше, вернее правельнее сделать - сварить отдельные коллекторы, либо приварить прямо к стрелке (увеличить длину отводов) и как расчитать их диаметр.

Лучше отдельные. Это в плане ремонтопригодности/замены.

Диаметр коллектора увеличьте в 1,5- 2 раза от подающей трубы, думаю будет самый жирный вариант.
Если же на коллекторе отводы по 1/2" будут, то можно не замарачиваясь и 1" оставлять

Gek 16.11.2011 19:11

значит при не закипит 100
Здесь зависимость температуры кипения от давления
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
А на этом рисунке температура кипения антифриза
http://toyota-club.net/files/04-01-1...freeze/239.gif

sanyok 16.11.2011 19:38

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 37230)
перерисовал кое, что.....изменил размеры....

отводы 3 и 6 использоваться не будут(пока)....мож, для теплицы подогрев когда сделаю))))):dr:

так может подающие патрубки ниже, а отводящие верхние выше???

sergN 16.11.2011 20:09

так это и будет "славкина" расческа.

serega 16.11.2011 21:04

Еще вопрос если можно. Со стороны котла нужно 3/4 проход, можно ли в стрелку с этой стороны сделать соответственно такие вводы, не повлияет ли такая переделка на работу стрелки?

sanyok 16.11.2011 21:23

наверное, не повлияет...

Valery_SY 17.11.2011 00:47

Вложений: 3
Два месяца назад мне сварили из нержавейки стрелку и два копланарных коллектора для котельной. Окончательные размеры указаны в чертежах. Буду собирать остальные железки для монтажа.

sanyok 17.11.2011 03:27

нужно ли запускать патрубки внутрь корпуса гидрострелки?

sanyok 17.11.2011 09:59

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 37323)
так это и будет "славкина" расческа.

перерисовал...

serega 17.11.2011 10:08

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 37417)
Два месяца назад мне сварили из нержавейки стрелку и два копланарных коллектора для котельной. Окончательные размеры указаны в чертежах. Буду собирать остальные железки для монтажа.

А в чем преимущество копланарных коллекторов перед обычными?

sanyok 17.11.2011 17:28

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 36241)
зима идёт....пора задуматься об изготовлении гидрострелки....
прошу Вашей помощи в расчёте размеров и прочих величин этого приспособления...
Имеем...
1. площадь 300м2
2. площадь ТП около 150м2
3. Газовый турбокотёл 35кВт
4. Возможность подключения ТТ котла.
5. монтажная планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр на отопление макс ф19мм......фото монтажной планки прилагается...
6. внутр диаметр насосов(25-60) ф20мм...
7. может, что забыл указать......

Вопросы...
1. предпочтительные размеры циллиндра стрелки(высота, диаметр)
2. диаметр подводов от котла..как ГК, так и ТТ.....резьба
3. патрубки раздачи на контуры Радиаторов и на ТП делать непосредственно от корпуса стрелки, или по типу коллектора?
4. диаметр раздающих патрубков..в обоих вариантах...резьба?
5. расположение подающих и раздающих патрубков на корпусе.
6. дополнительные резьбы и отверстия...расположение
7. толщина стенки корпуса стрелки...

привлёк вариант (см. во вкладке)....на сколько он оптимален и что в нём исправить (диаметры патрубков и резьбы????)

Огромное спасибо!!!

П.С. не сочтите за наглость....)))))

вот...

NikolaBY 17.11.2011 18:43

Нижний и верхний патрубки выглядят, как входящие внутрь корпуса. Из надо вварить заподлицо с внутренней поверхностью.

P.S. Патрубки на котел и на бойлер - 1". На остальные потребители - 3/4. Прилично сэкономите на шаровых кранах, американках, фильтрах и обратных клапанах. Раза в 2 :)

sanyok 18.11.2011 01:21

Вложений: 7
нашёл кое-что...

sanyok 18.11.2011 01:27

Вложений: 3
стрелочки..

Славка 18.11.2011 01:50

Необходимо соблюдать правило 3д. Поэтому все впускные и выпускные диаметры будут иметь одинаковые размеры.

Для мощности котла в 35 кВт и дельте температур в 10 градусов диаметр гидрораспределителя будет 72 мм. Ближайшая нам подходящая труба имеет условный проход 80 мм. Это для нас само то - 3". (Диаметры такой трубы по наруже 89мм)
Получаем 3" / 3 = 1" . То есть все отводы по 1". На 1" отлично подключаются циркуляционные насосы и трёхходовые краны при необходимости.

В итоге гидрострелка из трубы в 3" с дюймовыми отводами оптимальный вариант для такой мощности котла.

ИМХО

sanyok 18.11.2011 01:55

Славка, спасибо!!!

как быть с расположением отводов на корпусе стрелки?...
не маловато будет при использовании ТТ?
всё-таки я склоняюсь к 4м подающим/обратным котловым патрубкам..
подающие/обратные патрубки ф25?...или ф32?

Славка 18.11.2011 01:57

Нафига тебе куча продающих?
На один падающий вешаешь установив обратные клапана и всё. Можно и краны шаровые, один фиг вместе работать не будут. Тогда у тебя будет вся система работать одинаково что с ТТ,что с газовым. Если ставить кучу подающих, то смещается тепловой баланс в стрелке и получаются совершенно другие режимы работы. ИМХО.
1" железо = 32 мм по наруже

sanyok 18.11.2011 01:58

2подачи, 2 обратки на котлы...

Славка 18.11.2011 02:05

Глянь фотку эту

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1312102964

И мою котельную

http://www.domsovetov.by/attachment....8&d=1312103178

Не вижу смысла вообще заморачиваться на дополнительных врезках подачи. Почему? объяснил выше.

sanyok 18.11.2011 02:09

тада, может, диаметр котловых патрубков больше сделать....1 1/4"-1 1/2"....после тройников....????????
пренебречь тем, что у ТТ ф2"....коль насос всё равно ставить.....

от ГК 1"....

Славка 18.11.2011 02:19

sanyok, НАХЕРА?
Мне тебе найти фото стандартной заводской врезки для подключения насоса к ТТ котлу? На 2" трубы ставится байпас 1" на который насос подключается! Вода идёт через один 1".
Или мне посчитать сколько тепла через 1" прогнать можно? Боюсь что твой ТТ столько не выдаст ;)
Для начала найди ТТ котелок который предназначен для работы в закрытой системе отопления ;)

зы. увеличить не = улучшить!
Можно подождать ещё мнения Сантима и Сергея ;)

sanyok 18.11.2011 02:22

ясно...понял..не дурак(наверное)....

Славка 18.11.2011 02:26

И так для информации ;)
У меня сейчас работает (да и прошлую зиму тоже) один "дальний" котёл, тот к которому длинная оцинкованная труба идёт, она кстати 1". Котёл 56 кВт. Топится около 800м2

sanyok 18.11.2011 02:28

уууууу.....
я к тому, что ....не люблю "фимозы"

Славка 18.11.2011 02:29

ху из "фимоза"?

зы. Я просплю завтра из-за некоторых товарищей :))))))

sanyok 18.11.2011 02:31

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 37660)
ху из "фимоза"?

зы. Я просплю завтра из-за некоторых товарищей :))))))

фимоз...погугли...повеселишься.....
я мне как раз, чтобы не спать:bv:

voffka 18.11.2011 09:04

У меня интересные идейки-вопросики:

1. Т.к. планируется по первости ставить газовый котел и в качестве резерва электрический ТЭН, то можно ли ТЭН всунуть в саму гидрострелку? Это ж вроде никак не должно повредить работе всего остального хозяйства? Как вариант, всунуть такой на трубу подачи котла.

2. Еще есть идея вместо бойлера для горячей воды в эту же гидрострелку всунуть спираль из медной трубки и поставить термостатический смеситель. Типа такого теплообменника, но внутри стрелки. Понятно, что гидрострелку надо будет сделать довольно толстой (внизу между обратками котлов и контуров - заужение, шоп перемешивалося). Но имеет ли право идея на жизнь?

Хочется получить компактную, но функциональную систему.

Славка 18.11.2011 10:32

Не очень идея с бойлером.
При одинаковом расходе вся горячая вода будет идти через верхние отводы и всё что ниже всё в пролёте. Получается спираль необходимо сунуть не ниже подающего патрубка.

ТЭН.... А почему бы и нет?

santeam 18.11.2011 12:08

Ignatov и/или Марсовый когда-то рисовали ТЭН в стрелке, поищите на старом

sanyok 18.11.2011 13:16

Вложений: 1
новая гидрострелка.....!!!!!!

Славка 18.11.2011 17:00

Нижнюю внутреннюю замени на наружную, а то шлак в стрелке будет оставаться.
И добавь вниз ещё один отвод для подпитки.
Ну и в верхней части ещё можешь предусмотреть 1/2 внутреннюю резьбу, на случай подключения датчика температуры на случай автоматизации.


Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас